回复:s7-300电源模块不工作不是真的坏了

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3006
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-27 16:10:03

37楼

展开查看
以下是引用imsea在2016-12-27 15:23:01的发言 >36楼

 一般电源不工作都需要断开负载检查一下就知道是不是坏了

是的,这点很赞同。有一次去客户那边,看到客户在修另外一台设备,不是我们公司的。开关电源使用的是明伟的,指示灯不亮了。客户以为是电源坏了,准备开车出去买个。我就多了一句嘴,让他把输出端拆掉,送电,开关电源工作正常。后来检查是电接点压力表损坏导致的电源短路。