回复:s7-300电源模块不工作不是真的坏了

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-27 16:27:34

38楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-12-27 16:10:03的发言 >37楼

是的,这点很赞同。有一次去客户那边,看到客户在修另外一台设备,不是我们公司的。开关电源使用的是明伟的,指示灯不亮了。客户以为是电源坏了,准备开车出去买个。我就多了一句嘴,让他把输出端拆掉,送电,开关电源工作正常。后来检查是电接点压力表损坏导致的电源短路。

以下是引用imsea在2016-12-27 15:23:01的发言 >36楼: 一般电源不工作都...

引用36楼详细内容:

 一般电源不工作都需要断开负载检查一下就知道是不是坏了

经验!!!!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54778条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。