只要变频器启动,那怕是电机识别的时候,变频器端模拟量输入就变成设定值的1.3~2倍,根本不能正常使用。

措施:模拟量输入屏蔽层变频器端接地,问题依旧。信号线屏蔽层双端接地,效果好了很多,因为是风机,能正常生产。

 

看清楚你的问题了,加信号隔离器应该能解决问题,加在PLC柜模拟量电缆输出端即可。