1#柜CPU用的315-2DP,2#柜用IM153-4,并且带了一些I/O模块,3#柜同2#柜一样;用交换机将这些柜体链接到一起,单独连1#柜的CPU就什么都正常,插上2#柜或3#柜就报错,CPU的SF常亮,BF2闪烁,2#柜的IM153-4也是BF闪烁,此时,也都能正常上载和下载,就是这样的报警,是怎么回事。
通讯有问题,在线查看诊断缓冲区信息啊!