恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-27 20:42:46
3楼
1、龙门式坐标轴和虚拟轴不能使用该功能。
2、840Dsl需要授权,840D应该是不需要。
激活该功能的几个主要参数
N37000 $MA_FIXED_STOP_MODE ;固定点停止功能方式
=0:无固定点停止功能
=1:程序中使用指令FXS控制固定点停止功能
N37010 $MA_FIXED_STOP_TORQUE_DEF ;缺省的夹紧力矩
N37020 $MA_FIXED_STOP_WINDOW_DEF ;缺省的固定点停止窗口
楼主可参考一下
谢侠圣,我是840D,不是SL,是PL,在试验台上,只配了一个几何轴,只要一开始运行,就报20090,查看了37000=1,不知怎么回事,程序是这样的:
FXS[X]=0
FOCON[X]
X20 F200 FXST[X]=6 FXSW=500
FOCOF
M30
(大致是这样的,因为现在在家里)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主