现场的拓扑结构是这样的,一个828D ,三个驱动模块,一个DMC20 三个SMC20配置光栅尺,一个SMC30配置主轴模拟量的外置编码器。能够拓扑出来所有的组件,但是这个SMC30如何分配给主轴呢?主轴是模拟量的
原来是将SMC30挂到一个驱动模块的第二编码器,但是现在所有的驱动器的第二个编码器都已经占用,那么如果配置到第三个编码器呢?就算配上去了,如果分配给主轴呢?
不知道大家有没有遇到这样的配置,求方案,具体解决措施,想配置一个虚拟的驱动器,应该如何实现呢?