回复:PCS7 自定义PID阀门显示块

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-27 22:23:10

1楼

因为图片全部都不能显示,根据楼主的意思来看,应该是想省阀门PO,点击阀门和PID时都弹出PID面板,同时能生成阀门的ICON,不用使用动态向导去手动连接变量。


这样做的好处就是省了一个PO,原先需要一个PID一个VlvAnL。

不利的地方:

  1. 不适合复杂控制,如超驰串级等,仅用于单回路PID比较合适。

  2. 忽略了正在开和正在关的状态opening closing。

  3. 无法真正检测和报警开到位关到位信号,也无法监视模拟量Rbk位置反馈信号

4. 与PIDS使用时由于PIDS简化了功能,在实际使用过程中会造成PIDS无法满足工艺要求,如PID的FORCE功能,而VlvAnL有该功能。

5.点击阀门和点击PID都会弹出同一样的控制面板,让操作人员比较混淆。


建议:1.改ICON应该用PID的图标来改,而不是阀门图标,加一个多状态显示来显示阀门状态。


2.可以考虑使用模拟量操作块来当阀门控制块,稍加改动就能让阀门弹出阀门面板,PID弹出PID面板。同时也能达到节省PO和减少代码的目的。