恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-27 22:54:17
13楼
兵版说得对,交流侧的快熔是常规配置啊,唐山大侠再仔细检查一下交流输入端。这么大功率的装置,交流侧的快熔可能在开关柜或其他电源柜中。
哈哈、是进线侧的快熔、由于电网电压过高、导致烧了很多快熔、石英砂都崩出来了。还烧了很多过电压保护器、、、不是全烧、有的装置烧ac相、有的装置烧ab相、硅一块儿没烧……烧了一套70装置、、、(我们这是扩、、扩、、、容、、的)
鉴于以上出现的问题、我有个疑问、为啥有的时候电压高了(以前高过)装置直接重故障跳进线断路器、而这次没跳、、、、坐等兵版详解 @老兵
请填写推广理由:
分享
只看
楼主