回复:NC程序中如何加入PLC的外围传感器信号

风过留y

  • 帖子

    434
  • 精华

    16
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-28 10:48:33

1楼

 最方便的可以用M功能实现,840D SL简明调试手册接口信号DB21-DB30中提到的DBB194到DBB207对应M功能M00到M99,比如nc通道1程序中读到M40在plc中DB21.DBX199.0激活一个扫描周期,把信号锁存起来然后置位DB21.DBX6.1读入使能,nc程序就会停止读入,然后在plc中加入逻辑如外部信号复位读入使能信号即可再次执行程序。其他还有$A_IN[XX] 等信号可以实现。方法多多。

 

 

 

 