回复:电阻大小对模拟量输入精度的影响

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-28 11:36:19

7楼

展开查看
以下是引用好不好99在2016-12-28 10:44:34的发言 >5楼

现在的高档点的传感器都用的是电流输出,一般传感器都有规定最大允许串联的电阻,这样就不是我们想串联500欧姆就能串联500欧姆了,比如我手头5个传感器,来自3家不同公司品牌,都是电流输出,都最大允许串联250欧姆,S7-1200 CPU的模拟通道能改为电流模式就好了。

以下是引用yming在2016-12-27 23:25:23的发言 >3楼:为啥不用10V?

引用3楼详细内容:

为啥不用10V?

以下是引用好不好99在2016-12-27 19:37:41的发言 >2楼:那太郁闷了,原来S...

引用2楼详细内容:

那太郁闷了,原来S7-1200的AI采集精度是3.5%的误差,现在测量0~5V变成了7%的精度,这样就根本没法用了啊!!!

以下是引用yming在2016-12-27 16:52:43的发言 >:那当然了。

引用详细内容:

那当然了。


只允许250欧姆?确定吗?500欧姆有啥不好的?一般电流型的传感器属于闭环的,恒流源,为啥不能并一个大一些的呢?好像没见过有这个限制的。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。