恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-28 12:46:51
5楼
楼上菲戈的回答正确。
除了要看31050和31060外,31070和31080也要关注。
关于安全集成,你需要做的是copy and confirm SI data。这样,两通道的安全数据就一致了。注意这里的安全数据并非实际数据,这个要分清楚,其间的细微差别要注意,安全数据是有时效性的,而且是个加权平均值,并非真实值,仅仅是作为近似值的存在,两者不能混为一谈。所以,安全数据可以被copy confirm操作覆盖,而实际数据取决于机床的实际位置,不能被操作。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主