回复:程序有输出,模块没输出

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-28 12:49:39

2楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-12-28 12:43:17的发言 >1楼

检查模块接线,有可能有松动。另外程序确保正常。建议报闸使用变频器控制,不要使用程序输出点来控制。变频器输出接接触器线圈,当变频器有输出了,报闸打开。这样安全保险点。

说的正确!抱闸要使用变频器的继电器输出来控制。


我们起重行业基本上都是使用变频器的继电器来控制制动器的。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl