恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-28 14:40:47
4楼
在Z 轴上配置三个编码器,其中第三编码器作为模拟主轴的直接编码器,828D 系统默
认的驱动报文格式136 或116 传递的是轴第一编码器和第二编码的信号,改用118 的报文格式可以
传输轴编码器2 和3 的信息给系统;系统侧就可以读取Z 轴编码器2 和3 的值(系统只能接受两
套反馈,驱动可以接受三套反馈),然后我们通过NC 参数设置,将Z 轴编码器2 作为Z 轴系统的
反馈1,编码器3 作为Z 轴系统的反馈2,再将其中一个反馈分配给模拟量主轴使用,这样就完成
了调试要求。
还有NC 侧Z 轴的报文参数MD13060[1]([n]中n 的数值是实际轴的第几个,从0 开始)设置为
118,与驱动侧P0922一致。
参数 x z sp
MD30200 NUM_ENCS 2 1 1
MD30220 ENC_MODULE_NR[0] 1 2 2
MD30220 ENC_MODULE_NR[1] 1 2 2
MD30230 ENC_INPUT_NR[0] 1 1 2
MD30230 ENC_INPUT_NR[1] 2 2 1
MD30240 ENC_TYPE[0] 1 4 1
MD30240 ENC_TYPE[1] 1 0 0
MD31020 ENC_RESOL[0] 512 512 1024
MD31020 ENC_RESOL[1] 2500 2048(默认) 2048(默认)
DB380x.DBX1.5 0 1 1
DB380x.DBX1.6 1 0 0
精华帖版主置评:感谢西侠的详解!值得收藏!