刚刚毕业的时候,根本就没有接触过变频器,只知道电机的星形与三角形接法。
进入工厂被一排配电柜震撼,高大的柜体,里面更类的电气元器件,最是里面的线,密密麻麻的,不过经理有条,不失美观。当初台震撼了,后来在师傅们的教导下,也一步步的学会了,安装元器件,配线。就在这里我首次接触到了西门子产品,首次接触到变频器。
我第一次上手不是plc而是变频器,MM440的变频器,记得那是第一次出差到现场,其实现在看来很简单就是一个多段速的控制,可那时刚接触,师傅给交了下按参数,给了一张纸列出参数表,就拿着一张纸去的现场。在变频器参数输入时,快速调试一完,变频器就断电了,当时很害怕还以为变频器给烧了,然后又试着上了几次电,变频器没烧,可是就是参数一输入完变频器就没电了,幸好带了那本厚厚的MM440使用大全,最好才找到问题,做了下P0748继电器取反,再接上就好了,总之,虽然第一次去现场很乱,不过还是没让师傅来现场,自己给完成了,“MM4使用大全” 是我走进西门子变频器的大门,以后的70变频器,现在的G系列S系列都有了参照。
推荐 “MM4使用大全”这个文档,变频器上手的好手册。
MM440使用大全
MM440 chinese operation manual
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2465