回复:电阻大小对模拟量输入精度的影响

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-28 18:24:21

18楼

展开查看
以下是引用好不好99在2016-12-28 18:04:18的发言 >17楼

传感器电压是16V, PLC采集电压是0~10V, 是低于你说的2V的, 但是传感器厂家都是规定好了的,不允许超过250欧姆。这说明超过250欧姆时,会严重影响输出电流值的精度的。

以下是引用高山孤影在2016-12-28 17:04:30的发言 >14楼:电流型的传感器只有...

引用14楼详细内容:

电流型的传感器只有输出毫安数一说,并电阻之后,输出电压只要低于传感器的电源电压2V(减去压降)就是可以的,并未见过其他的标称啊。楼主的传感器供电电压是多少?

以下是引用好不好99在2016-12-28 15:43:49的发言 >10楼:中高档,有点精度要...

引用10楼详细内容:

中高档,有点精度要求的传感器都会规定最大电阻的,否则,输入电压一定的条件下,电阻越大,损耗愈大精度越低

以下是引用高山孤影在2016-12-28 11:36:19的发言 >7楼:只允许250欧姆?确...

引用7楼详细内容:

只允许250欧姆?确定吗?500欧姆有啥不好的?一般电流型的传感器属于闭环的,恒流源,为啥不能并一个大一些的呢?好像没见过有这个限制的。

以下是引用好不好99在2016-12-28 10:44:34的发言 >5楼:现在的高档点的传...

引用5楼详细内容:

现在的高档点的传感器都用的是电流输出,一般传感器都有规定最大允许串联的电阻,这样就不是我们想串联500欧姆就能串联500欧姆了,比如我手头5个传感器,来自3家不同公司品牌,都是电流输出,都最大允许串联250欧姆,S7-1200 CPU的模拟通道能改为电流模式就好了。

以下是引用yming在2016-12-27 23:25:23的发言 >3楼:为啥不用10V?

引用3楼详细内容:

为啥不用10V?

以下是引用好不好99在2016-12-27 19:37:41的发言 >2楼:那太郁闷了,原...

引用2楼详细内容:

那太郁闷了,原来S7-1200的AI采集精度是3.5%的误差,现在测量0~5V变成了7%的精度,这样就根本没法用了啊!!!

以下是引用yming在2016-12-27 16:52:43的发言 >:那当然了。

引用详细内容:

那当然了。


如果这样理解,就不是使用的问题了,是设计选型的问题了!不能让张三,去干李四的活!