恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-28 18:48:22
20楼
传感器电压是16V, PLC采集电压是0~10V, 是低于你说的2V的, 但是传感器厂家都是规定好了的,不允许超过250欧姆。这说明超过250欧姆时,会严重影响输出电流值的精度的。
现在传感器设计的时候,一般设计的驱动阻抗余量会是400欧及以上,也有到500欧的也没问题,确实阻抗大了可能会影响精度,再有因驱动功耗大了电源会发烫,你可以用两个1K电阻并联的(实际并联后电阻在500欧)试试看传感器外壳烫不烫,并实际使用尽量只到量程的80%你不要用足精度怎么样,应该没有问题。当然先要试试看。
市面500欧电阻不太好找,一般工程师手边备250欧和1K。
电压输入型不是5V10V的问题,是本底电压,量程起点不能在0V,尽量大于1V。
请填写推广理由: