回复:热电偶模块频繁坏?

柳叶飘飘

  • 帖子

    95
  • 精华

    7
  • 被关注

    194

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-12-28 19:59:27

4楼

热电偶是毫伏电压信号耐压不是很高,所以应该第一检查仪表接地 第二检查机柜接地,我曾经使用GE的模块就是坏通道后来发现机柜接地和强电的接地是做通了的,从新单独做了接地就再也没有坏过了。找到原因否则还是会坏的。