恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-28 20:50:54
22楼
楼主的“烦恼”与这些电阻没有啥关系,好么?
你要是真懂传感器,这些什么500欧,250欧电阻都不是什么重要的问题。
真的要用模拟量输入去做测量,器件(这些电阻)的温度系数的稳定性才是重要的。
这里的精度 3% -3.5%全量程 是什么意思?
简单地说:
这是大批量生产,没人去给你一台台地矫正,全靠选用的器件精度保证系统的准确度。
其意义就是:如果你不做任何系统矫正(标定),那么任取一台;在-20度到60度的温度范围内,读取的值与真值之间的误差最大在10V量程的3-3.5%之内。
这是系统误差,如同我们使用卡尺、千分尺,要想准确,先要对零位。如同我们使用热电偶,要想准确,每一只都要事前标定。
同样,在驱动中,模拟量输入要求准确,为啥要求要用两点式方法标定?
在这里,也是同样。用不着烦恼,完全按照传感器规定范围加入电阻在PLC模拟量端口,阻值差不多即可,重点是电阻类型的选择。实际使用就是用两点式方法标定。如果温度范围要求再高,那就在不同温度下标定做成表。
这是s7- 1200,完全可以通过浏览器(甚至用移动终端)修改实际标定值。
如果这个误差是由于PLC出厂前未作精确校准而导致的,那就太好了,我可以在PLC程序里头做适当校准。
怕的是,这个误差如果是PLC本身精度和分辨率的问题,那就没法用了。
也就是说同一台PLC, 当模拟量输出实际电压从1V升高到3V时,PLC读数是3V, 但当模拟量输出实际电压从5V降低到3V时,PLC读数为2.7V, 那就糟了。
也就是我担心的是它的可重复性。
我担心也不是没有理由的,因为S7-1200的官方系统手册里是这么写的:
.