恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-28 20:53:41
23楼
你理解有误。这里说的是系统准度。
是说在-20度到60度变动中与温度25度的标定值误差范围。
你完全可以做个系统矫正。
你要是不做系统矫正,那就是这个(最大)误差。你做了系统矫正,就没有误差。
所有传感器都一样。
这是谁翻译的?
这个是在西门子官网下载的S7-1200系统手册
我之前是把它理解成:在工作温度为25度时,误差是3%, 当工作温度在0~55度的范围内变化时,误差是3.5%
西门子官方能否站出来给个明确说明?
请填写推广理由: