恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-28 20:57:57
24楼
楼主的“烦恼”与这些电阻没有啥关系,好么?
你要是真懂传感器,这些什么500欧,250欧电阻都不是什么重要的问题。
真的要用模拟量输入去做测量,器件(这些电阻)的温度系数的稳定性才是重要的。
这里的精度 3% -3.5%全量程 是什么意思?
简单地说:
这是大批量生产,没人去给你一台台地矫正,全靠选用的器件精度保证系统的准确度。
其意义就是:如果你不做任何系统矫正(标定),那么任取一台;在-20度到60度的温度范围内,读取的值与真值之间的误差最大在10V量程的3-3.5%之内。
这是系统误差,如同我们使用卡尺、千分尺,要想准确,先要对零位。如同我们使用热电偶,要想准确,每一只都要事前标定。
同样,在驱动中,模拟量输入要求准确,为啥要求要用两点式方法标定?
在这里,也是同样。用不着烦恼,完全按照传感器规定范围加入电阻在PLC模拟量端口,阻值差不多即可,重点是电阻类型的选择。实际使用就是用两点式方法标定。如果温度范围要求再高,那就在不同温度下标定做成表。
这是s7- 1200,完全可以通过浏览器(甚至用移动终端)修改实际标定值。
说的很有道理!我之前也是受到了 yming 老师的指教解决了关于1200模拟量的问题
我们如果知道这个误差是确定并且固定的那就完全有办法去校正这个误差,!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主