楼主混淆了精度和分辨率。
你需要关注的是分辨率,这个模块是10位分辨率,即1/1024,比如0-100℃电流型输出,经过电阻变成0-10v满量程,则分辨率是0.1℃;如果电流电压转换为0-5v,则分辨率是0.2℃;
精度是指重复性,外围保持80℃不变,但随着plc环境温度升高,采样电阻和晶体管使得参考点发生了温度漂移,可能会显示为83.5℃。
推荐帖推荐理由:对于分辨率和精度的描述清楚明了,推荐。(推荐人:高山孤影)