就目前选用的精密电阻在这个温度范围内温漂系数远小于这个百分比,这个3%是综合了输入AD的温飘、零飘、线性精度、外部感应纹波吸收等等综合误差,与你说的调零调满和外部电阻温漂无关。AD10V的输入量程已经固定,也就是说误差在0.3V,这也说明可能主要误差就是外部纹波感应本底(大部分环境下的市电感应本底电压,拿万用表可观测)。如果假设这个底部就是0.3V,当然实际没有这么大,这种电压感应本底可能在这个电阻上,也可能在PLC输入的AD上。如用250欧电阻,量程仅用了一半,对于量程的5V而言,这个0.3V本底误差还在,对应就达到了6%。如果仅用250欧,只能用到量程的一半,那量程0到5V的误差会大一倍到6%。这个0.3V的感应纹波与你调零调满怎么弄都无法去除的,这是电路对于本底感应电压无法隔离所造成的,没有这个电阻温度系数啥事。楼主20mA的总量程尽量用足到10V的问题提出是对的,他的困惑是传感器给出的参数是最大驱动阻抗能力是250欧,而我告诉他一般设计的余量是400欧,有一些也可能设计到500欧(比如我们的设计),可以一试。
另,我有绝对值编码器4-20
mA信号输出的设计,产品已用了9年,并有用于1200的案例。
哇,这个回答太专业了,我要好好理解一下!