楼主混淆了精度和分辨率。
你需要关注的是分辨率,这个模块是10位分辨率,即1/1024,比如0-100℃电流型输出,经过电阻变成0-10v满量程,则分辨率是0.1℃;如果电流电压转换为0-5v,则分辨率是0.2℃;
精度是指重复性,外围保持80℃不变,但随着plc环境温度升高,采样电阻和晶体管使得参考点发生了温度漂移,可能会显示为83.5℃。
如果分辨率是0.2℃的话,还是可以接受的。
如果外围温度保持80℃不变,而实际显示温度为83.5℃的话,我勉强也能接受。
但是如果我只用到满量程的一半,即0~5V的话,导致有7度的误差,也就是当外围温度为80℃时,而显示温度为87℃的话,那就没法用了。