如果这个误差是由于PLC出厂前未作精确校准而导致的,那就太好了,我可以在PLC程序里头做适当校准。
怕的是,这个误差如果是PLC本身精度和分辨率的问题,那就没法用了。
也就是说同一台PLC, 当模拟量输出实际电压从1V升高到3V时,PLC读数是3V, 但当模拟量输出实际电压从5V降低到3V时,PLC读数为2.7V, 那就糟了。
也就是我担心的是它的可重复性。
我担心也不是没有理由的,因为S7-1200的官方系统手册里是这么写的:
.
使用中,如果PLC的环境温度变化不大,没什么问题。
你可以自己测量验证。
例如:
精度:5V标准电源接入,PLC读值;50次,得到值 13368-13400之间,
精度为(13400-13368)/27648=32/27648=0.11%(10V); 32/13824=0.23%(5V)
准度为 (13824-(13368+32/2))/13824=440/13824=3.18% (这个是可以系统矫正的)
推荐帖推荐理由:y圣提供了详细的计算方法和试验方案,楼主完全可照此测试一下,没有实践就没有发言权哦。(推荐人:高山孤影)