使用中,如果PLC的环境温度变化不大,没什么问题。
你可以自己测量验证。
例如:
精度:5V标准电源接入,PLC读值;50次,得到值 13368-13400之间,
精度为(13400-13368)/27648=32/27648=0.11%(10V); 32/13824=0.23%
准度为 (13824-(13368+32/2))/13824=440/13824=3.18% (这个是可以系统矫正的)
好的,我自己测量试试看。
当然最好西门子官方能出来做个说明,以免误解流传。