恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-28 22:00:51
37楼
传感器电压是16V, PLC采集电压是0~10V, 是低于你说的2V的, 但是传感器厂家都是规定好了的,不允许超过250欧姆。这说明超过250欧姆时,会严重影响输出电流值的精度的。
楼主完全不必纠结这个模块是否隔离,传感器本身就是隔离的,只要与plc做好共地,就可以取得稳定的电压。至于5v还是10v,可以在程序中标定。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主