回复:电阻大小对模拟量输入精度的影响

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1261

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-28 22:28:41

38楼

展开查看
以下是引用绝对值编码器在2016-12-28 21:52:54的发言 >35楼:1200的AD误差3.5%不太可能吧,应该没有这么大??,这是欧系设备一贯谨慎标注参数的作风,表明他们对于使用环境因素底部不确定,放足的余量。也表明电压型输入与环境影响底部较大,这个环境的底在,那电压越高这个底的百分比就越小。

西门子手册上写明的,就是实测、验证过的,不用怀疑。

取一台具体的S7 1200PLC,给定电压等等什么都不变,放到-20度下,放到60度下,读取的数值就是会变。

这个技术规范给出的数值意义就在于,当你什么都不做时,可以确认,读到的模拟量数值与真值之间的最大误差不超过10V量程的 3-3.5%。