回复:程序有输出,模块没输出

风萧

  • 帖子

    109
  • 精华

    0
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2016-12-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-29 08:51:43

11楼

展开查看
以下是引用KAPOK在2016-12-28 23:23:38的发言 >8楼

电源有问题吧?查过没?仿佛不稳定!

以下是引用风萧在2016-12-28 11:35:33的发言 >楼主:昨天变频器报堵转,...

引用楼主详细内容:

昨天变频器报堵转,检查发现抱闸没打开,抱闸接触器没吸和,检查程序发现控制接触器的输出点有,但是模块上的没有,监控变量表发现也是有的,但是模块指示灯不亮测量也没电压,很奇怪。过了一会又亮了,接触器吸和。很奇怪,难道是接触不良吗?

电源当时只看了输出电压,电源没查,我想应该不会是电源问题吧,其他点都是正常的啊。等下次如果再有这个现象再查一查吧。下次再出现准备换个备用点。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54716条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。