从站轮询读取的程序颠倒一下顺序试试,触发的方式不要变,还是1号完成后触发2号,2号完成后触发3号

这样改以后每个站的读写指令都能错开一个PLC扫描周期执行,也许能解决你的问题

比如原来的程序有3个站:

程序段1  1号从站

程序段2  2号从站

程序段3  3号从站


改为:

程序段1  3号从站

程序段2  2号从站

程序段3  1号从站