热电偶是毫伏电压信号耐压不是很高,所以应该第一检查仪表接地 第二检查机柜接地,我曾经使用GE的模块就是坏通道后来发现机柜接地和强电的接地是做通了的,从新单独做了接地就再也没有坏过了。找到原因否则还是会坏的。
接地的话倒是没有想到去查,我们现场电柜的接地都是从电房过来的,接地不能通吗?对接地了解的确实少,能不能详细的和我说说看。