  前段时间一台数控机床的主轴电机启动就报过电流,主轴电机不带编码器,变频器是麦格米特变频器,操作工反应这个现象一直都有,以前出现他们复位下就能开了。这次是复位不掉,一起动就报过电流。

  检查电机和电缆都正常,断开负载启动还是报过电流,最后把电缆也去掉还是一样,查看参数,故障时电流还没有超过额定电流。很奇怪,电流不是很大为什么一直报过电流。怀疑是变频器坏了。

   打电话给车床厂家,他们让我联系一下变频器厂家售后。变频器厂家让我修改预激磁时间,把时间改大了一点。再启动就没报故障正常了,一直到现在都没出现过这个问题。

   很奇怪的就是为什么电流不大会报过电流?还有这个预激磁时间修改对变频器有影响吗?这个时间一般设定多少为合适?