回复:电阻大小对模拟量输入精度的影响

好不好99

  • 帖子

    204
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2016-07-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-29 13:43:41

40楼

展开查看
以下是引用yming在2016-12-28 22:28:41的发言 >38楼

西门子手册上写明的,就是实测、验证过的,不用怀疑。

取一台具体的S7 1200PLC,给定电压等等什么都不变,放到-20度下,放到60度下,读取的数值就是会变。

这个技术规范给出的数值意义就在于,当你什么都不做时,可以确认,读到的模拟量数值与真值之间的最大误差不超过10V量程的 3-3.5%。


以下是引用绝对值编码器在2016-12-28 21:52:54的发言 >35楼:1200的AD误差3.5%...

引用35楼详细内容:

1200的AD误差3.5%不太可能吧,应该没有这么大??,这是欧系设备一贯谨慎标注参数的作风,表明他们对于使用环境因素底部不确定,放足的余量。也表明电压型输入与环境影响底部较大,这个环境的底在,那电压越高这个底的百分比就越小。

好的,谢谢。这个电压通道的精度真的有点让我纠结。