恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-29 20:50:38
6楼
程序如下:
LD Always_On
MOVB QB0, VB300
MOVB QB1, VB301
阐述:将QB0(即Q0.0-Q0.7)传送到VB300;将QB1(即Q1.0-Q1.7)发送到VB301,因为VW300即VB300和VB301,VB300为低字节,VB301为高字节,所以客户需要的字就是VW300,是这样的吗?PS:走dp profibus通讯,客户要所有状态打包成一个字,是上位机读取这个字的二进制,从而达到监控各个状态的启停,可以这样理解吗
谢谢各位的指导
楼主说错了吧,应该是VB300是高字节,VB301是低字节
请填写推广理由:
分享
只看
楼主