回复:客户叫我把所有的输出点(Q0.0-Q1.2)打包到一个字,各位看我这种编程思路可以不?

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3007
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-30 02:32:10

8楼

展开查看
以下是引用must努力在2016-12-29 20:50:38的发言 >6楼

楼主说错了吧,应该是VB300是高字节,VB301是低字节

以下是引用wjh930929在2016-12-29 19:43:49的发言 >楼主:程序如下:LD   ...

引用楼主详细内容:

程序如下:

LD     Always_On

MOVB   QB0, VB300

MOVB   QB1, VB301

阐述:将QB0(即Q0.0-Q0.7)传送到VB300;将QB1(即Q1.0-Q1.7)发送到VB301,因为VW300即VB300和VB301,VB300为低字节,VB301为高字节,所以客户需要的字就是VW300,是这样的吗?PS:走dp profibus通讯,客户要所有状态打包成一个字,是上位机读取这个字的二进制,从而达到监控各个状态的启停,可以这样理解吗

谢谢各位的指导

楼主是说错了,VB300是高字节,VB301是低字节。