回复:电网波动导致停机事故

国子

  • 帖子

    1994
  • 精华

    1
  • 被关注

    48

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-12-30 08:27:39

28楼

展开查看
以下是引用=^_^=在2016-12-29 19:57:25的发言 >24楼

这软件一看就是IBA。原来我也想买DP口的板来记录数据以便故障处理等等,谁知供应部的人询的价贵的吓人,不知现在是什么行情了,有没有知道的,说一声啊。


书归正传,进线电压400V左右,DC母线电压却只有530左右,大家认为这正常吗?

530正常,回馈的直流母线600

小谈
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。