这软件一看就是IBA。原来我也想买DP口的板来记录数据以便故障处理等等,谁知供应部的人询的价贵的吓人,不知现在是什么行情了,有没有知道的,说一声啊。
书归正传,进线电压400V左右,DC母线电压却只有530左右,大家认为这正常吗?
530V应该是没有问题的,如果是共用母线系统,就再调高一些,调到618左右