回复:电网波动导致停机事故

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-30 09:02:24

31楼

展开查看
以下是引用=^_^=在2016-12-29 19:57:25的发言 >24楼

这软件一看就是IBA。原来我也想买DP口的板来记录数据以便故障处理等等,谁知供应部的人询的价贵的吓人,不知现在是什么行情了,有没有知道的,说一声啊。


书归正传,进线电压400V左右,DC母线电压却只有530左右,大家认为这正常吗?

530V应该是没有问题的,如果是共用母线系统,就再调高一些,调到618左右