用5K的电位器,两端接10V电压,电位器抽头和0V接到SB AE01模拟量模块上,工作台上升下降带动电位器移动。动作几十个循环后模拟量输入AIW12数值不变化了,有时还显示负值。用万用表测0+/0-两端电压有变化,请问这是什么原因造成的
提问者:20161222949145
转帖:可能是如下原因:你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。可以用如下方法解决: 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。