SB AE01模拟量输入模块时常读取不到点子尺的坐标位置

已锁定

20161222949145

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2016-12-22

普通 普通 如何晋级?

SB AE01模拟量输入模块时常读取不到点子尺的坐标位置

903

2

2016-12-30 09:37:17

展开查看
引用自找答案,问题ID:152805

用5K的电位器,两端接10V电压,电位器抽头和0V接到SB AE01模拟量模块上,工作台上升下降带动电位器移动。动作几十个循环后模拟量输入AIW12数值不变化了,有时还显示负值。用万用表测0+/0-两端电压有变化,请问这是什么原因造成的

提问者:20161222949145


阿鸣 回答道:

转帖:可能是如下原因:
你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 
    另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
用5K的电位器(电子尺),两端接10V电压,电位器抽头接到SB AE01模拟量模块0+上,,0V接在0-上,工作台上升下降带动电子尺活动杆移动。动作几十个循环后模拟量输入AIW12数值不变化了,有时还显示负值。用万用表测0+/0-两端电压有变化,10V的电源是原来用的是变频器自带的,后来买了一个10V的开关电源也不行,设备上所有的0V都有短接,出现上述情况后重开机后坐标又有了。请问这是什么原因造成的