你新手吧!还要多学习啊!
机架模块工作电源是从背板总线过去的,你所谓的模块电源是IO信号,这个是通过光耦或者继电器与模块内部进行信号交接。你查看下该模块随机手册的原理图就明白了,根本就不需要跟PS307的M短接。
保险丝没有24V就买220的,所谓保险丝是用电阻小熔点低的材料制成的,这跟电压关系不大,跟电流有直接关系,你要算好短路电流才能选保险丝。24V保险丝在模块上面那种,例如老式的Interbus总线模块有用的。或者贴片式,这些跟你都没什么关系。