以下是引用高山孤影在2016-12-30 15:54:33的发言 >3楼

楼上理解正确,电容负载需要预充电,电感性负载也一样,都是储能元件。变压器负载需要提高断路器的规格,如果是三相大功率的变压器,同时兼顾空开的保护作用,需要加预充电电路,跟变频器上普遍使用的电阻和辅助接触器一样的。大功率的三相变压器我们这里经常用到。

我这是控制变压器,4000VA,不算大吧!估计空开等级还要大点,不知道能不能起到保护作用了。我负载那边也装了1P的空开。