回复:使用SFC2、SFC3、SFC4实现设备运行时间累计,提醒用户设备保养

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-30 16:30:18

15楼

展开查看
以下是引用诺阿在2016-12-30 16:23:32的发言 >14楼

这个不满一小时的运行时间会累计吗?

以下是引用愿我能在2016-12-29 12:01:47的发言 >11楼:调用块时间累计是以...

引用11楼详细内容:

调用块时间累计是以小时为单位的。自己写程序实现更灵活点。

以下是引用艾星落尘在2016-12-29 09:40:36的发言 >7楼:还不知道,居然有这...

引用7楼详细内容:

还不知道,居然有这样的块可以直接利用,之前为了能够实现设备运行时间的计时,自己写了一个程序块。

我都是自己写程序来计的。可以精确到ms

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl