回复:西门子PLC1200通过485控制20台变频器的可行性探讨

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-30 18:35:06

4楼

只要你对实时性要求不高,这完全可行!目前我一条Modbus上挂18台变频,外加9台温控,这些设备分布在40米长的区域,木有问题啊! 就是轮询时间长点了! 大概一条报文50毫秒。 你自己有多少报文自己算时间吧!