回复:两台小车位置同步运行方案,欢迎大家一起参与讨论

=^_^=

  • 帖子

    121
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-30 20:44:47

64楼

如果误差过大时进行调整(一旦激活同步模式,应该连续调整,当误差过大时所有小车停机),假设小车1为主机小车2为从机,目前计划通过S7-300加PROFIBUS-DP对两台小车进行同步运行控制,两台小车的驱动采用闭环控制(既然是闭环控制,那么两台小车都是有编码器的了),小车1小车二的方向信号同时由PLC控制(我觉得方向信号不用单独设定,由速度给定值的极性来决定),小车1的速度参考信号由PLC进行控制,小车2的速度参考信号由小车1的变频器的速度反馈值给定(小车1/2的速度参考信号最好都直接由PLC进行控制)。


两台小车的位置信号通过绝对值编码器或者激光来获取,一旦激活两台小车同步运行的命令以后,PLC立即计算出两台小车之间的距离,例如是2150mm ,那么系统将会以2150mm为基准进行比较误差是否大于小于50mm大于或者小于时立即进行调整。不管用绝对值编码器还是激光来获取位置差,一旦激活同步模式后,就以这一刻的位置差为给定值,并以后续的位置差为实际值,通过一个PID调节器得到小车2的附加速度给定值,实时对小车2进行调整。