恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-30 20:51:02
15楼
好奇的问一下:你的进线电压是多少?快熔的额定电压是多少?硅的额定电压是多少?高电压高到什么程度了?
6RA70过电压报故障有两个条件:1、阀值.2、持续时间。如果你的电压虽超过阀值但是没够持续时间的话,那是不会报故障的。如果在这段时间内快熔却先动作了,那就是你现在碰到的情况。
但是,那这电压得高成什么样啊?是成倍的高了不成?
精华帖版主置评:问得犀利!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主