回复:使用SFC2、SFC3、SFC4实现设备运行时间累计,提醒用户设备保养

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3006
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-30 22:11:45

23楼

展开查看
以下是引用威师爷在2016-12-30 22:01:32的发言 >22楼

主要是我们的设备走走停停的!不像生产线!所以要计的,一天走走停停几百次,如果不计到ms的话,那这个累积误差将会很多,让这个计时变的没有意思!

以下是引用愿我能在2016-12-30 20:26:49的发言 >20楼:精确到ms你觉得有意...

引用20楼详细内容:

精确到ms你觉得有意思吗?

以下是引用威师爷在2016-12-30 16:30:18的发言 >15楼:我都是自己写程序来...

引用15楼详细内容:

我都是自己写程序来计的。可以精确到ms

以下是引用诺阿在2016-12-30 16:23:32的发言 >14楼:这个不满一小时的...

引用14楼详细内容:

这个不满一小时的运行时间会累计吗?

以下是引用愿我能在2016-12-29 12:01:47的发言 >11楼:调用块时间累计是...

引用11楼详细内容:

调用块时间累计是以小时为单位的。自己写程序实现更灵活点。

以下是引用艾星落尘在2016-12-29 09:40:36的发言 >7楼:还不知道,居然...

引用7楼详细内容:

还不知道,居然有这样的块可以直接利用,之前为了能够实现设备运行时间的计时,自己写了一个程序块。

走走停停用SFC3也是可以的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。