回复:EM AM03 用户电源报警和无输出问题!

weiyt

  • 帖子

    1584
  • 精华

    14
  • 被关注

    326

论坛等级:至圣

注册时间:2006-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-31 06:15:52

3楼

软件版本V2.1,V2.2上使用正常,当然,我的CPU固件版本是2.01的,看看你的CPU版本吧

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。