恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-31 09:21:38
5楼
厂家使用了事件子程序CYCPE_MA.SPF,在CYCPE_MA.SPF判断执行搜索时执行L6,
例如:CYCPE_MA.SPF
IF $P_PROG_EVENT==2 ;end part program
ENDIF
IF $P_PROG_EVENT==3 ;reset
ENDIF
IF $P_PROG_EVENT==4 ;power up
ENDIF
IF $P_PROG_EVENT==5 ;block search
if。。。。。。
L6
Endif
那请问$P_PROG_EVENT这个参数与MD20108有什么关系呢,而且MD20108的bit5是“安全上电”呢,前面几位都对应了,还有CYCPE_MA这个程序名称对应的参数我也找不到