回复:程序有输出,模块没输出

KAPOK

  • 帖子

    2187
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-31 10:25:08

15楼

展开查看
以下是引用风萧在2016-12-29 08:51:43的发言 >11楼

电源当时只看了输出电压,电源没查,我想应该不会是电源问题吧,其他点都是正常的啊。等下次如果再有这个现象再查一查吧。下次再出现准备换个备用点。

以下是引用KAPOK在2016-12-28 23:23:38的发言 >8楼:电源有问题吧?查过...

引用8楼详细内容:

电源有问题吧?查过没?仿佛不稳定!

以下是引用风萧在2016-12-28 11:35:33的发言 >楼主:昨天变频器报堵转,...

引用楼主详细内容:

昨天变频器报堵转,检查发现抱闸没打开,抱闸接触器没吸和,检查程序发现控制接触器的输出点有,但是模块上的没有,监控变量表发现也是有的,但是模块指示灯不亮测量也没电压,很奇怪。过了一会又亮了,接触器吸和。很奇怪,难道是接触不良吗?