回复:程序有输出,模块没输出

幸福的方向

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-31 16:15:08

16楼

“堵转”我的理解是抱闸没打开,但电机接到指令转动,因而堵转。可能的问题.接触器问题,接到指令动作,但主触点未有效闭合,包闸线圈未得电松开抱闸。不过程序肯定有接触器得电的反馈(辅助触点),只有得到这个反馈,证实已经松开抱闸了,才可能由变频器发出转动的指令。 “监控变量表发现也是有的,但是模块指示灯不亮测量也没电压,”你这里提到的模块应该指的是PLC的输出模块吧,程序有输出,但模块没输出,是输出模块的问题:模块本身?还是模块供电问题?或者是负载过大短路问题?仔细查查

雨过分洼种瓜,旱时饮水浇麻。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。