“堵转”我的理解是抱闸没打开,但电机接到指令转动,因而堵转。可能的问题.接触器问题,接到指令动作,但主触点未有效闭合,包闸线圈未得电松开抱闸。不过程序肯定有接触器得电的反馈(辅助触点),只有得到这个反馈,证实已经松开抱闸了,才可能由变频器发出转动的指令。 “监控变量表发现也是有的,但是模块指示灯不亮测量也没电压,”你这里提到的模块应该指的是PLC的输出模块吧,程序有输出,但模块没输出,是输出模块的问题:模块本身?还是模块供电问题?或者是负载过大短路问题?仔细查查

接触器辅助触点检测导通了也不一定靠谱,要看电过去了没有。