打上小红旗的变量是带属性的s7_m_c,其中m是monitor,c是control,目的是告诉wincc这个变量是要监视和控制的,所以被上传到wincc,使用方法分为背景数据块和全局数据块。背景数据块上传的变量需要操作fb功能块,打开fb,选择in/out,in,out任意需要上传的变量接口,右击选择属性,在单元格里点击会有下拉菜单,选上s7 m c 属性,值为true.
全局db直接操作db的变量。步骤一样。